足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

二级建造师《建筑工程管理与实务》专项练习10
来源:易贤网 阅读:794 次 日期:2016-08-06 11:40:00
温馨提示:易贤网小编为您整理了“二级建造师《建筑工程管理与实务》专项练习10”,方便广大网友查阅!

某工程项目,采用钢筋混凝土剪力墙结构,施工顺序划分为基础工程、主体结构工程、机电安装工程和装饰工程四个施工阶段。

施工承包单位对该工程的施工方法进行了选择,拟采用以下施工方案。

l.土石方工程采用人工挖土方,放坡系数为1:0.5,待挖土至设计标高进行验槽,验槽合格后进行下道工序。

2.砌筑工程的墙身用皮数杆控制,先砌外墙后砌内墙,370mm墙采用单面挂线,以保证墙体平整。

3.屋面防水分项工程的防水材料进场后,检查出厂合格证后即可使用。

4.扣件式钢管脚手架的作业层非主节点处的横向水平杆的最大间距不应大于纵距的3/4。

问题

1.施工承包单位采用的施工方案有何不妥?请指出并改正。

2.针对砌筑工程在选择施工方案时的主要内容包括哪些?

3.扣件式钢管脚手架的作业层上非主节点处的横向水平杆宜根据什么来设置间距?

1.施工承包单位采用的施工方案的不妥之处:

(1)不妥之处:先砌外墙后砌内墙。

正确做法:内外墙同时砌筑。

(2)不妥之处:370mm墙采用单面挂线。

正确做法:370mm墙采用双面挂线。

(3)不妥之外:防水材料进场后,检查出厂合格证后即可使用。

正确做法:防水材料进场后,要检查出厂合格证和试验室的复试报告,试验合格后方可

使用。

(4)不妥之处:扣件式钢管脚手架的作业层非主节点处的横向水平杆的最大间距不应大

于纵距的3/4。

正确做法:作业层非主节点处的横向水平杆的最大间距不应大于纵距的1/2。

2砌筑工程在选择施工方案时的主要内容:

(1)砌体的组砌方法和质量要求。

(2)弹性及皮数杆的控制要求。

(3)确定脚手架搭设方法及安全网的挂设方法。

3.扣件式钢管脚手架作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要间距设置。

中国足彩网信息请查看工程类
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读工程类
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标