大体积混凝土的浇筑方案 可以选择全面分层,分段分层,斜面分层。(采用分层浇筑,应保证在下层混凝土初凝前{水泥和混凝土的初凝时间不是一个概念}将上层混凝土浇筑完毕)
说明:水泥初凝时间不宜太短(六大常用水泥不得短于45min),终凝时间不宜太长(硅酸盐水泥不得长于6.5h{390分钟},其他五大类水泥不得长于10h)
全面分层(用于面积小厚度大)、
分段分层(用于面积大高度大)、
斜面分层(用于面积大,长度大于三倍厚度)
大体积混凝土的-二次振捣:
1. 混凝土应采取振捣棒振捣。
2. 在初凝前进行二次振捣
说明:浇筑时进行首次振捣,初凝前进行二次振捣。
大体积混凝土的养护:
养护方法分为保温法和保湿法两种。大体积混凝土浇筑完毕后,12小时以内加以覆盖和浇水。
普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不少于14d,采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不少于21d。
防止大体积砼因温度应力作用产生裂缝的措施-核心;控制内外温差(质量案例知识点)
1)采用低水化热(矿渣水泥)的水泥
2)保证混凝土强度等级前提前,适当降低水灰比,减少水泥用量
3)降低入模温度,控制内外温差。
4)及时对砼覆盖保温、保湿材料。
5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,降低水化热产生的温度。
6)设置后浇带
7)采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。
桩按施工工艺可以分成:预制桩、灌注桩
预制桩:静力压桩、锤击沉桩、振动法
灌注桩:沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩、钻机成孔灌注桩