足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

二级建造师考试建筑工程专业预习讲义(8)
来源:易贤网 阅读:869 次 日期:2016-08-24 11:31:56
温馨提示:易贤网小编为您整理了“二级建造师考试建筑工程专业预习讲义(8)”,方便广大网友查阅!

2A320040常见施工质量缺陷的防治

1. 质量事故事故处理

(1)原因分析:

1)人(质量意识淡薄、管理差)

2)材料

3)机械(机械使用不当)

4)工艺(施工方案、程序不当)

5)环境

6)具体的施工措施(技术层面)

(2)防治措施:

1)防:事前预防(针对原因)

2)治:事后处理(技术措施)

2. 基础工程:

边坡塌方:坡度、水、堆载、施工方法。

干作业成孔灌注桩虚土不大于100mm。采用孔底压力灌浆法、压力灌混凝土、孔底夯实法。

孔口坍塌,回填到坍孔位置上1~2m;如坍孔严重,应全部回填,等回填物沉积密实后再进行钻孔。

3. 主体结构

(1)混凝土加料顺序:粗骨料→水泥→细骨料→水

(2)混凝土表面

麻面:1:2水泥砂浆

漏筋:1:2水泥砂浆,剔除,刷水泥浆或界面剂,高一级的豆石混凝土;

蜂窝:(小)1:2水泥砂浆

(大)剔除-冲洗,刷水泥浆或界面剂,高一级的豆石混凝土;

孔洞处理:凿成斜形,冲刷,湿润72h,刷水泥浆或界面剂,高一级微膨胀豆石混凝土。

4. 模板及其支撑须具有足够的强度、刚度和稳定性。

5. 混凝土收缩裂缝:塑态、沉陷、干燥、碳化、凝结等收缩。

处理:

· 初凝前二次抹压;

· 有塑性,重新压抹或振捣;

· 已硬化,裂缝内撒入干水泥粉,加水润湿;或表面抹薄层水泥砂浆;裂缝表面涂环氧胶泥或粘贴环氧玻璃布进行封闭处理。

6. 不均匀下沉引起裂缝处理:

· 加强扦探;

· 设置沉降缝;

· 提高上部结构刚度,增强墙体抗剪强度;坚决消灭阴槎又无拉结筋的做法。

7. 温度引起墙体裂缝:屋面挑檐可采取分块预制或者顶层圈梁与墙体之间设置滑动层。

8. 防水工程

1) 卷材屋面防水开裂:

· 有规则横向裂缝原因:温度变化、屋面板产生涨缩引起板端角变,卷材质量低、老化、冷脆;

· 无规则裂缝原因:卷材搭接太小,收缩后接头开裂、翘起,卷材老化、分隔缝不当、水泥砂浆不规则开裂。

2) 卷材屋面流淌:严重(50%以上)、中等(20%~50%)、轻微(20%以下,流淌长度2~3cm)

治理:

· 切割法

· 局部切除重铺:接槎法(天窗、山墙泛水)、搭槎法(天沟)

· 钉钉子法

3) 屋面卷材起鼓

· 100mm以下:抽气灌胶法

· 100~300mm. 铲除、十字形割开、放出气体、清除、重贴

· 直径更大:割补法

9. 饰面板结合层砂浆厚度一般宜为7-10mm,灌注时分三层进行,每层高度宜为150-200mm,且不超过板高的1/3.

10. 建筑幕墙:

(1)石材幕墙金属挂件与板材槽壁应采用干挂石材幕墙用环氧胶粘剂。

(2)钢化玻璃自爆:硫化镍。防治:二次热处理;填嵌弹性材料。

(3)半隐框、隐框玻璃幕墙中空玻璃的第二道密封,应采用硅酮结构密封胶,不得采用聚硫密封胶。

(4)全玻幕墙室内装饰面应与玻璃面板至少留有8mm的空隙。

11. 水泥地面起砂预防措施:

· 原材料的选择必须符合施工规范规定,水泥宜选用早期强度较高的普通硅酸盐水泥,强度等级不低于32.5Mpa,安定性要好;

· 严格控制水灰比;

· 掌握好面层的压光时间;

· 做好成品保护和养护,常温下12h后应洒水养护,养护时间不应少于7d;避免过早上人,同条件养护试块的抗压强度应达到5 Mpa,方准上人行走;

· 冬季施工时,环境温度不应低于5ºC;若在负温下抹水泥地面,应防止早期受冻

12. 厕浴间地面渗漏水防治措施:

· 设计方面应针对工程使用特点,在图纸上明确质量要求;

· 标高差应符合设计要求;

· 排水坡度应符合要求;

· 横向排水管应有2%-3%的坡度;

· 竖向排水管每层应设置清扫口;

· 地漏应设有防水托盘,防止地面污水沿地漏四周向下渗漏,应低于地面20mm;

· 管道安装后,必须按要求注水试压(上水管)和注水试验(下水管);

· 施工结束后,蓄水试验,蓄水20-30mm,以24h不渗漏为合格,合格后方可铺设地面面层;

13. 板块地面常见的施工质量缺陷:

(1)天然石材地面泛碱、断裂预防措施;

· 天然石材板块应做防碱背涂处理;

· 厚度较薄、强度较低的板块应背衬穿孔金属板材或玻璃纤维网格布;

· 结合层使用低碱水泥或专用石材胶粘剂;

(2)地砖地面爆裂、拱起预防措施;

· 板块铺贴前将基层毛化处理,并清理干净。

· 板块铺贴前应提前浸水,待表面晾干后使用;

· 铺贴时,在基层上随铺随满涂抹一道界面处理材料;

· 铺贴时,结合层材料应饱满,板块之间按材料性能要求留设缝隙。板块间宜留缝1~2mm。靠墙柱处宜留3~5mm空隙。

· 铺贴24h后应进行养护,养护时间不少于7d。

中国足彩网信息请查看工程类
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读工程类
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标