足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

二级建造师考试建筑工程专业预习讲义(18)
来源:易贤网 阅读:769 次 日期:2016-08-24 11:39:39
温馨提示:易贤网小编为您整理了“二级建造师考试建筑工程专业预习讲义(18)”,方便广大网友查阅!

地下室防水施工技术要求

基础底板防水混凝土应连续浇筑,不留施工缝,外围剪力墙与底板交接处留出高于底板300mm墙体与底板混凝土同时浇筑,并在底板中设置止水条(板)

地下室结构要分段进行流水施工或设置后浇带时,会产生竖向的混凝土施工缝,应加设200mm宽的止水钢板,厚度为2mm,在浇筑混凝土前放置于施工缝处

一、 底板防水卷材施工:

地下室外底板卷材搭接缝距墙根部应大于600mm,两幅卷材长边搭接不小于100mm,短边不小于150mm,上、下两层卷材不应相互垂直方向铺贴。(和屋面卷材防水的搭接长度不一样)

卷材铺贴好并经检查合格后在防水卷材上面做50mm厚C20细石混凝土保护层,立面永久性保护墙防水抹1:2.5水泥砂浆,保护层15-20mm厚

二、 墙面防水卷材铺设:

卷材铺设好,经检查合格,在防水层外侧抹20mm厚的1:3水泥砂浆保护层,并根据图纸要求位置砌筑机制保护墙或贴50mm厚的聚苯板,然后回填土。(立面防水保护层)

吊顶工程

吊顶工程由支承部分(吊杆和主龙骨),基层(次龙骨)和面层三部分组成。

准备工作:

1. 木龙骨、吊杆、木饰面板必须进行防火处理。

2. 预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理

3. 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时(无论是上人的吊顶还是不上人的吊顶),应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。(重点)

施工方法:

不上人的吊顶:吊杆长度小于1000mm,采用♀6的吊杆,大于1000mm采用♀8的吊杆

上人的吊顶: 吊杆长度小于1000mm,采用♀8的吊杆,大于1000mm采用♀10的吊杆

无论是上人的吊顶还是不上人的吊顶,当吊杆长度大于1.5m时应设置反支撑。

重型灯具、电扇以及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上,必须增设附加吊杆。(安装在附加吊杆上)

吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收(重点 一但隐蔽看不见的东西);

①吊顶内管道、设备的安装及水管试压;

②木龙骨防火、防腐处理;

③预埋件或拉结筋;

④吊杆安装;

⑤龙骨安装;

⑥填充材料的设置。

中国足彩网信息请查看工程类
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读工程类
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标