2A320000建设工程施工管理实务
2A320010单位工程施工组织设计
1. 单位施工组织设计的编制程序
(1) 标前施工组织设计,重点:
三大内容的先后顺序:编制施工方案、编制施工进度计划、绘制施工平面图
基础工程的施工顺序
桩基础→土方开挖、钎探验槽→垫层→地下卷材防水施工→地下室底板→地下室墙柱→地下室顶板→墙体防水卷材、保护墙→回填土
(2) 装修顺序:
地面→顶棚→墙面 (易于清理地面、地面质量易于保证、地面养护影响工期)
顶棚→墙面→地面 (须清理地面,否则易引起地面起鼓)
(3) 分部分项施工顺序遵循的原则:
· 先地下、后地上;
· 先主体、后墙面
· 先结构、后装饰
(4) 施工方法选择
1)外保温体系:
后贴法:粘结性差;工期长
内置法:粘结牢固、不宜空鼓;外墙面的垂直度和平整度好;缩短工期;在安装外墙模板前安装保温板
2)地下室墙体模板类型:
竹胶板、多层板:加工容易、混凝土成型观感好、表面平整。
利用率不高;穿墙螺栓不易回收
大钢模:刚度和强度大、墙体的垂直度和平整度易于保证、模板加固操作方便;混凝土成型观感好、周转次数高、模板损耗小。适于大面积剪力墙。
使用费用高。不适于机构复杂的墙体、需要塔吊配合安装。
小钢模:拼装灵活、适于结构比较复杂的墙体。安装和拆除方便、刚度比较大、可以保证墙体垂直度。减少塔吊利用次数
观感差,有时会漏浆、与大钢模比易于胀模。
2. 内外墙同时砌筑,370mm墙双面挂线,240mm墙单面挂线。
3. 专项施工方案
(1)扣件式钢管脚手架搭设高度:
单排:20m
双排:50m
超限措施:架高20m下:双立杆;30m上:部分卸载;50m以上:分段全部卸载;挑、挂、吊或附着升降式脚手架。
(2)双排钢管脚手架
横向水平杆:主节点须设置一根横向水平杆;非主节点处的横向水平杆最大间距不大于纵距的1/2。单排脚手架横向水平杆一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内不应少于180mm。
纵向水平杆:对接扣件连接,交错布置;相邻接头水平方向距离不小于500mm,接头中心距主节点距离不宜大于纵距的1/3
剪刀撑:宽度不应小于4跨、不不应小于6m,斜杆倾角45º-60 º
斜杆接长采用搭接,连接的旋转扣件≥3个
4. 临时供电三级配电两级保护。线路应布置在起重机械的回转半径之外,否则,应搭设防护棚。
5. 施工平面图
(1)单位工程施工组织设计平面图内容:
· 已建、拟建建筑物、构筑物;
· 堆场、制作、加工场地、用房;
· 临时道路;
· 临时水电;
· 起重机;
· 轴线及定位标志;
(2)塔吊位置
布置方式:单侧布置、双侧布置、跨内布置
起吊高度的确定:H=H1+H2+H3+H4
H-塔吊所需最小的起吊高度
H1-建筑物总高度
H2-建筑物顶层人缘安全所需高度
H3-构件高度
H4-吊索高度
6. 施工道路布置
· 应满足运输要求
· 应满足消防要求
· 环行路,否则路端设置倒车场地
· 尽量利用已有道路或永久性道路
· 避开拟建工程和地下管道