七、现场管理实务
50. 现场施工用水量(课本公式) 式中:q1为施工用水量(L/s); K1为未预计的施工用水系数(1.05~1.15);Q1为日工程量(以实物计量单位表示); N1为施工用水定额;
T1为年(季)度有效工作日;t为每天工作班数(班); K2为用水不均衡系数。
51.施工临时供电总用电量:(课本公式)
式中:P为供电设备总需要容量 (kVA)
P1为电动机额定功率(KW);
P2为电焊机额定容量(KAV);
P3为室内照明容量(KW);
P4为室外照明容量(KW);
cosφ为电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75);
K1、K2、K3、K4为需要系数,
52.配电箱布置要求:金属箱架、箱门、安装板、不带电的金属外壳及带电部分的金属护栏等,均需采用绿黄色多股软绝缘导线与PE保护零线做可靠连接
53.施工现场临时用电的配置:以“三级漏保”,“一机、一闸、一箱、一锁“为原则,推荐“三级配电、三级漏保”配电保护方式。
54.配电箱导线的的选择要满足要求:按机械强度选择、允许电流选择、允许电压选择,即以求得的三个截面中的最大者为准。
55.施工总平面图设计原则:施工总平面图是建设项目或群体工程的施工布置图,由于栋号多、工期长、施工场地紧张及分批交工的特点,使施工平面图设计难度大,应当坚持以下原则:(1)在满足施工要求的前提下布置紧凑,少占地,不挤占交通道路。(2)最大限度地缩短场内运输距离,尽可能避免二次搬运。物料应分批进场,大件置于起重机下。(3)在满足施工需要的前提下,临时工程的工程量应该最小,以降低临时工程费。故应利用已有房屋和管线,永久工程前期完工的为后期工程使用。(4)临时设施布置应利于生产和生活,减少工人往返时间。(5)充分考虑劳动保护、环境保护、技术安全、防火要求等。(6)施工总平面图的设计依据:设计资料;调查收集到的地区资料;施工部署和主要工程施工方案;施工总进度计划;资源需要量表。工地业务量计算参考资料。
56.施工总平面图的设计步骤:引人场外交通道路→布置仓库→布置加工场和混凝土
搅拌站→布置内部运输道路→布置临时房屋→布置临时水电管线网和其他动力设施→绘制正式的施工总平面图。
57.施工总平面图的设计要求:
(1)场外交通道路的引人与场内布置。一般大型工业企业都有永久性铁路建筑,可提前修建为工程服务,但应恰当确定起点和进场位置,考虑转弯半径和坡度限制,有利于施工场地的利用。当采用公路运输时,公路应与加工厂、仓库的位置结合布置,与场外道路连接,符合标准要求。当采用水路运输时,卸货码头不应少于2个,宽度不应小于2 .5 m,江河距工地较近时,可在码头附近布置主要加工厂和仓库。
(2)仓库的布置。一般应接近使用地点,其纵向宜与交通路线平行,装卸时间长的仓库应远离路边。
(3)加工厂和混凝土搅拌站的布置。总的指导思想是应使材料和构件的运输量小,有关联的加工厂适当集中。
(4)内部运输道路的布置:提前修建永久性道路的路基和简单路面为施工服务;临时道路要把仓库、加工厂、堆场和施工点贯穿起来。按货运量大小设计双行环行干道或单行支线,道路末端要设置回车场。路面一般为土路、砂石路或礁碴路。尽量避免临时道路与铁路、塔轨文叉,若必须交叉,其交叉角宜为直角,大于30度。
(5)临时房屋的布置:尽可能利用已建永久性房屋为施工服务,不足时再修建临时房屋。临时房屋应尽量利用活动房屋。
全工地行政管理用房宜设在全工地人口处。工人用的生活福利设施,如商店、俱乐部等,宜设在工人较集中的地方,或设在工人出人必经之处。工人宿舍一般宜设在场外,并避免设在低洼潮湿地及有烟尘不利于健康的地方。食堂宜布置在生活区,也可视条件设在工地与生活区之间。
(6)临时水电管网和其他动力设施的布置:尽量利用已有的和提前修建的永久铁路。
临时总变电部应设在高压线进入工地处,避免高压线穿过工地。 临时水池、水塔应设在用水中心和地势较高处。管网一般沿道路布置,供电线路应避免与其他管道设在同一侧。主要供水、供电管线采用环状,孤立点可设枝状。管线穿过道路处均要套以铁管,一般电线用φ51-φ76管,电缆用φ102管,并埋人地下0 .6m处。过冬的临时水管必须埋在冰冻线以下或采取保温措施。排水沟沿道路布置,纵坡不小于0.2%,通过道路处须设涵管,在山地建设时应有防洪设施。消火栓间距不大于120m,距拟建房屋不小于5m,不大于25m,据路边不大于2m。各种管道间距应符合规定要求。